Hi,
Sicherungen, Sicherungsautomaten haben eine gewisse Auslösekarakteristik (Auslösekennlinie), zb. 3facher- 5facher- 10facher Nennstrom (In), usw.
Hat man nun eine Sicherung mit einer 3fachen Auslösekarakteristik, so müssten mindesten 30A drüber fließen damit die im Millisekunden-Bereich auslöst, fließen jedoch nur 13A drüber wird die wahrscheinlich einen halben Tag brauchen bis sie auslöst.
chris
Ist mir bekannt. Unabhängig von der Kennline darf es jedoch nicht sein, dass der Sicherungskörper wegschmilzt oder gar Feuer fängt, bevor der Kreis durch die Sicherung getrennt wird. Egal wie träge die Sicherung anspricht.
Da Dieter die Kontakte bereits geprüft hat, hatte sich die nahe liegende Idee mit der Erwärmung durch Übergangswiderstände an den Kontakten ja bereits erledigt.